有一个很烦心的问题,昨天工厂的老板突然问我,说用电...

 电气王同学

下载贤集网APP入驻自媒体

有一个很烦心的问题,昨天工厂的老板突然问我,说用电端电压低怎么办,结果就是,总变压器100kva,然后各个机器的粗略估算,总功率差不多400kw,又不想换变压器,有没有大神碰到过啊?真的不好搞啊,又想马儿跑又不想给马儿吃草。电友给支个招吧。

最新回复
发布回复
回复电气王同学:好像变压器可以超负荷使用吧,100KVA的,估计超了不少呢,400KW是设备标的额定吧,实际使用估计200KW左右。但是也超了不少,得换变压器,线不知道够不够,都是钱。
回复电气王同学:这个,我们那里砖厂都是超载使用的,160KVA变压器带200KW负载是经常干的事,反正夏天加风扇散热,冬天就啥都不管,运行了近10年没有坏啊
回复电气王同学:不可能都同时运行 变压器输出电压调到最高 先启动较大功率电机 补偿必须在0.95以上 大一点的电机有条件换成变频 累计功率尽量别超过二百千瓦 尽量减少非生产用电,试试看。
回复电气王同学:人家砖厂老板比我们聪明,砖厂不知道哪天被禁止,而且增容费不少!另外就是变压器烧坏,买一个变压器才多少钱,人家老板早就考虑;