一台45千瓦电机,直接启动。昨天早上交接班时接触器...

 电之家

下载贤集网APP入驻自媒体

一台45千瓦电机,直接启动。昨天早上交接班时接触器触点烧坏,空开跳闸。更换接触器后,测量电机接地 (500兆欧表),准备换电机;官大一级压死人,来了一个小领导,拿着数字万用表测量,说电机没事不接地。要求接线送电,咚一个大响,接触器放炮,空开跳闸。大领导来了,说了一句,没有任何专业可言,不专业的后果!

最新回复
发布回复
回复电之家:一般万用表最大量程才20 MΩ,怎可与500兆欧的专用表相提并论呢,除非电机烧的味道已经远传几十米了,否则万用表是量不出来的,这小领导也太有才了吧。
回复电之家:都说了官大一级压死人啊。我这里也发生过啊,都说电机可能烧了,断路器都跳了,当时没摇表,相似的情况就发生了,还好是0.75的小电机。
回复电之家:这种事多发生几次其实是有好处的。外行受到教训了才不会瞎哔哔乱指挥,有利于以后内行开展工作。
回复电之家:能用万能表测出绝缘损坏,这说明绝缘损坏已经很严重的了。我退休前帮一位搞工程的老板(他曾在市社会保障局属下的培训中心专门考评技师的)开货车送材料。有一次,他亲自给转包工程给他的一位领导的别墅,排除漏电故障,叫我随他去当下手。
回复电之家:我想知道后面来的大领导说什么了,小领导有没有被批?我们公司有台11KW的电机三相不平衡,EOCR保护停机。后面拆了检查发现匝间铜线断了2根。送修嫌麻烦,我就让他们直接找线径差不多的铜线焊接上。重新绝缘处理。现在装上又用了3个月了!
回复电之家:他把总开关箱的线都拆开一组一组地用万能表(MF10型10k档)测量,跟踪到一个插座,就说这里有一根线接地了,并测量给我看,只见表针有大概10格(约100k欧)的摆动。我看后笑了笑,说着不一定,他非常肯定地说一定是这里了。于是,我叫他接通该组线路通电,结果没有事,漏保不跳闸,通电一个小时都正常。此时他尴尬地说这可能是分布电容影响测量结果。我告诉他,万能表电阻档测量绝缘不可信。