这是我们充电站3月份的电费清单,每个月的功率因数都是0.7左右,无功电量很高,无功补偿控制器从来没自动投入过电容。无功补偿控制器没车充电时不显示,有车充电器就显示-0.99。国网装的电表没车充电时在第一象限,总COSΦ是0.083,有车充电是在第一象限,总COSΦ是0.998。3月份我们后台系统显示充电量12182度,国网打的电费清单上有功电量17080度。求求大佬帮忙看一下为什么无功电量会这么高?怎么才能把无功电量降下来?

最新回复
发布回复
回复产业社区:你要先检查无功控制器为啥不投,投入门限一般设为0.95,切除设为1。互感器变比设置对不对,
回复产业社区:看不懂,有车充电时功率因数也不低啊,为什么到月底总无功还那么高呢。
回复产业社区:1.功率因数是多少,以电网公司电表为准2.没有车充电的时候变压器空载,常见变压器电容器工作电流太低也不会投入补偿(电容器采样电流互感器在低压一次侧),电网电表高压侧计量,实际高压侧欠补偿,这是你产生功率因数罚款的原因。解决办法:把电容器控制器更换成高压二次侧电流采样的控制器,配合小电容提高功率因数,以电网电表为准。注意:原有电流互感器若不拆除需短接,电流互感器二次不得开路!