回复三相之间:开关柜爆得吓人,检查不仔细真要命!
下载贤集网APP入驻自媒体
把小电工吓的耳鸣腿软的MNS抽屉爆了的原因,在拉出后发现竟然是因为它,当时感到不可思议…… 去年一台高压冷水机组的高压开关柜故障让半个公司停电了,今天一个车间配电室内的三台干式电力变压器的一台跳闸了,导致半个车间的六台设备停运,幸亏他们车间响应的迅速开备用泵,没有造成什么影响。 不管是一台变压器跳闸,还是变电站内的低压侧联络柜跳闸,只要不是全公司停电,都算局部区域停电,责任和考核都一样的:工资降档、分数扣30。 上次一台冷水机组高压开关柜的电流互感器炸了,这次低压开关柜内的电流互感器接线端子碰电源了,看到这个互感器的接线端子搭在铜排上的痕迹,不禁的想到: 1、抽屉推入前没检查? 2、互感器的固定螺丝弄哪里去了? 3、互感器接线端子的防护罩去哪里了? 4、断路器的相间绝缘挡板也飞了?