神回复 回复麦克斯韦的电磁场:1、螺丝没有点漆;2、一颗螺丝只能接一根线;3、相序可能不对,一般塑壳断路器是ABCN;4、断路器相间隔板起不到隔离作用;5、这么多导线需要电缆抱箍固定;6、电缆接线端头距离太低,导线弯曲半径不足
默汐 回复麦克斯韦的电磁场:硬线连接空开有应力,这单头固定在刀闸上且连接五个电缆头不稳当,所以要在箱柜内设置横向通长的电排,两端用绝缘子固定牢固,布置时把ABC及N各电排在高度上相互错开一定的安全距离,水平方向也错开保持安全距离;
紫嫣轻娆 回复麦克斯韦的电磁场:8.8螺丝;两平一弹;螺母朝外;铜棒线别用扎带;电缆皮子做防护;压接铜接线端子用平板锉磨平,缠层胶布再热缩,零线别用SC的接线端子,改用DT的;电缆牌别用二次电缆牌,动力电缆有专用的电缆牌,把牌子挂在电缆分支前边,要不你就每根线芯都挂牌;牌子上得有编号,分清那些线芯是属于一条电缆;里边的杂物捡出来;还有这什么开关啊,接这么多电缆算过载流量吗?看这铜排,这开关,受得了吗?别一拍脑门子就接,6条电缆即使150的那截面也900了,比铜排高这么多接上有啥用,拿铜排当保险丝用么,咋想的,哎,除了看着好看,都是问题。