三相四线空开合闸之前上端电压正常,合闸后,上端和下端电压就不正常了,零火之间成了380v,还有一相和零线之间没有电压。这是怎么回事,是我上端线有问题还是我下端线有问题

最新回复
发布回复
回复E气:下端有一相与零线短接是肯定的(把出线卸下来,卸掉负载,打一下各线间通断)。上端有点奇怪,要么是中性点不接地供电系统,要么零线虚接合闸后在大负荷下彻底断开。
回复E气:要么是零线问题,要么就是有一相火线接地了吧!