这个月工厂安装了1.25兆瓦的光伏,进入配电室后接入的是总万能断路器的出线端,但是现在出现了3个问题,没有搞明白。
1,在之前功率因数一直很稳定,在0.95到0.98之间,接入光伏以后,跳变很大,极不稳定。0.4,0.7,0.8左右乱跳,到了晚上不用光伏的时候,功率因素又正常,不知道是什么原因?
2,之前我们抄表的时候是看的总断路器上面的电流值,分断路器上面的电流值一般要比总断路器的电流值小很多,可现在光伏接入以后,总断路器上面的电流值反而比分万能断路器上面的电流值小很多,这个又是什么原因?
3,电力公司的这个表上的总功率才不到20kw,这个功率和总断路器上面的总电流也对不上啊,怎么回事?

最新回复
发布回复
回复电气微世界:电容补偿互感器采样点,控制器也得换,安装光伏别人没给你们搞好
回复电气微世界:光伏发电只发有功功率,厂里设备消耗的相当一部分有功功率是光伏发出来的,导致电网输送的有功功率变小了,而输送的无功功率不变,那么功率因数肯定变小了到了晚上,光伏不发电,所有有功功率和无功功率都是电网输送的,当然功率因数正常了让光伏厂家的改造电容补偿吧,增加光伏一般无功补偿得扩容
回复电气微世界:无功问题一是光伏干扰,二是取样点电流。只要总平均功率因数能到0.9就不用管。解决办法:把责任压给光伏方。
回复电气微世界:要换成四象限的无功功率控制器,抗干扰能力强点,一般来说装光伏的公司在设计时就应考虑的,这是光伏的责任。