软启动1拖2,有点不明白,km1.km2接触器线圈...

 电气王同学

下载贤集网APP入驻自媒体

软启动1拖2,有点不明白,km1.km2接触器线圈为啥不用km3.km4常闭点断,而是用时间继电器来断开。

最新回复
发布回复
回复电气王同学:这个图设计的有点奇葩,LN上下颠倒了不说,还把接触器KM3、KM4的线圈放在中间,上边是按钮触点,下边是接触器触点,很少有这样设计的。
回复电气王同学:机械结构上常闭先断开,常开再闭合。中间有时间差,虽然很短。大概是考虑到这个吧
回复电气王同学:1、中继K,是变频器OC控制,OC在变频器一般表示过流报警。(1)假设OC在有过流时输出,K线圈得电,K常开导通。然后SB3和SB4才能起到作用。怎么必须在过流报警时才能停止吗!!??(2)假设OC在没有过流时输出,K线圈得电,K常开导通。然后SB3和SB4才能起到作用。怎么过流报警不行停止了呗!!??2、排除上面的,假设KM3和KM4能正常得电。主控中,KM3和KM4导通,电机工频运行呀。停机断电前先工频运行一段时间!!??