回复电磁两极:桥架里留检修口,出问题直接抽拉换线多方便!
下载贤集网APP入驻自媒体
污水处理沉淀池是圆形的,刮泥机做圆周运行,一天设备不运转了,值班电工检查滑环的电源线断路了。然后看到滑环下部有一个电缆头,认为是备用电缆线。 到配电室的控制柜下电缆沟里,怎么也找不到电缆头在哪里?着急的喊班长求助。 电源线由配电室,通过桥架,然后穿管通过水池的下部到水池中央后再穿上来。我立刻给了建议...... 既然电缆沟里找不到,就检查线管进桥架的部分,看看备用电缆头是否在桥架里,也许没有敷设到配电室内。 值班电工爬上桥架,果然看到了一个电缆头,检测后正是这个备用电缆,把原来的电缆线剪断后,检测到配电室的部分完好,就把这个备用线接上,送电后使用正常。 原来使用的电缆在水池下部断路了,这根备用的电缆线是和那根一起施工的,也不知道什么时候会坏。如果坏了再想从水池子下面敷设也不可能了。 这需要提前未雨绸缪,如果这根电缆再损坏了,这套设备的滑环电源线该如何敷设呢?友友们有好的办法吗?