盘点消防施工图审查的常见错误

 江苏永佳电子材料有限公司

下载贤集网APP入驻自媒体

  1、消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。

  2、地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。

  3、地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。

  4、汽车坡道出入口处未设防火卷帘。

  5、地下室设喷淋系统后一个防火分区面积仍超过1000平方米。(非车库用房)

  6、地下自行车库防火分区面积超过500平方米。

  7、柴油发电机房与储油间之间未设甲级防火门,且未采取防止油流散的措施。(以上原因是对规范规定采用甲、乙、丙级防火门的条文内容不够熟悉)

  8、设备用房门不应直接开向楼梯间。

  9、防火门开启方向朝向变形缝。

  10、楼梯电梯间合用前室外窗开启面积小于3.0平方米。

  11、复式楼梯及公共楼梯的护栏采用横栏杆;教学楼梯、阳台、平台、低窗所选栏杆形式易攀爬,不符合规范要求。

  12、对特殊建筑物规范的条文内容不熟悉,设计执行不到位(如体育建筑等)。

  13、卧室、厨房上层为卫生间时,未采取防水、隔声和便于检修的措施。

  14、玻璃面积大于1.5平方米,要在门窗说明中说明采用安全玻璃。

  15、厨房窗开口的上方应设置不小于1M的防火挑檐,应满足《饮食建筑设计规范》JGJ64-89第3.3.11条的规定。(餐厅)

  16、安全疏散楼梯间与相邻房间的窗间墙,或防火墙两侧的窗间墙,或连体住宅不同单元相邻两户

  17、楼梯净宽是指外墙外到扶手中心的宽度,高层中不能小于1200mm。

  18、高层建筑疏散门保证净宽900,所以门洞至少要有1050宽度。(因为门框占150)。厨房的上方不应设置洗手间(复式住宅除外)