电磁流量计输出不稳定请检查这些

 佳佳

下载贤集网APP入驻自媒体

电磁流量计输出不稳定因素介绍
1、检查管内液体是否冲满?液体是否含有气泡?--传感器下游设置集气包和手动排气阀,以便于检查确认。
2、开始--检查电磁流量传感器的管系是否有脉动流动扰动源--流动动力源是否为往复或膜片片泵。
如是:a、加装气容室和阻流件以减缓脉动量
b、增加仪表阻尼量
如否:检查下游泵阀是否出现猎振?如是:改善控制阀控制特性
如否:检查是否有其他产生波动的扰动源?如有:就有针对性的排除扰动源。
3、连接与绝缘管道或防腐衬里管道时,在传感器两端加装接地环或接地短管。
如接地良好那么检查管道是否有杂散电流等干扰。如有干扰移动干扰源。
如无干扰那么检查传感器附近是否有大功力变压器等强磁场源。如有那么就改变安装位置,原理强磁场源。
4、检查液体物性--是否为浆液--液体电导率是否均匀--液体电导率是否过低.
5、检查传感器是否良好接地?
如没有良好接地:a、传感器及相临管道实现第三种接地(100欧以下)