中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

输电线路设计技术专题问答[二]

 郝劲

下载贤集网APP入驻自媒体

1.输电线路杆塔基础对抗震设防的要求有哪些?

】:

对大跨越杆塔及特高压等特殊的重要杆塔基础,当位于地震烈度为7度及以上的地区且场地为饱和砂土和粉土时,或对220KV及以上的耐张型转角塔基础,当位于地震烈度为8度及以上时,均应考虑地基液化的可能性,并采取必要的地基稳定处理或基础的抗震措施。

(根据《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(GB 50545-2010)P43 12.0.9)

2.基础型式的选择,应综合考虑沿线地质、施工条件和杆塔型式等因素,并应符合哪些要求?

】:

有条件时,应优先采用原状土基础;一般情况下,铁塔可以选用现浇钢筋混凝土基础或混凝土基础;岩石地区可采用锚筋基础或岩石嵌固基础;软土地基可采用大板基础、桩基础或沉井等基础;运输或浇筑有困难的地区,可采用预制装配式基础或金属基础;电杆及拉线宜采用预制装配式基础。山区线路应采用全方位长短腿铁塔和不等高基础配合使用的方案。

(根据《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(GB 50545-2010)P43 12.0.9)

3.电缆敷设方式一般有哪些?

】:

直埋敷设、排管敷设、隧道敷设、电缆沟敷设、桥梁敷设、水下敷设、垂直敷设、电缆登杆(塔)、电缆终端站。

(根据《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T 5221-2016)P6-19)

4.杆塔按受力性质宜分为哪几种类型?

】:

悬垂型杆塔、耐张型杆塔。悬垂型杆塔宜分为悬垂直线塔和悬垂转角杆塔;耐张型杆塔宜分为耐张直线杆塔、耐张转角杆塔和终端杆塔。

(根据《110kV~750kV架空输电线路设计技术规范》(GB50545-2010) P25 9.0.1)

5.在火灾几率较高、灾害影响较大的场所,明敷方式下电缆的选择,应符合哪些规定?

】:

(1)火力发电厂主厂房、输煤系统、燃油系统及其他易燃易爆场所,宜选用阻燃电缆;

(2)地下的客运或商业设施等人流密集环境中需增强防火安全的回路,宜选用具有低烟、低毒的阻燃电缆;

(3)其他重要的工业与公共设施供配电回路,当需要增强防火安全时,也可选用具有阻燃性或低烟、低毒的阻然电缆。

(根据《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-2007)P45 7.0.5)

6.】架空输电线路交叉跨越有什么基本要求

】:

电压较高的线路一般架设在电压较低线路的上方。同一等级电压的电网公用线应架设在专用线上方

(根据《110kV~750kV架空输电线路设计技术规范》(GB50545-2010) P50 13.0.11)

7.110kV~750kV架空输电线路下导线平均高度一般怎么取值?

】:

110kV~330kV线路(不含大跨越)下导线平均高度一般取15m,500kV~750kV线路(不含大跨越)下导线平均高度一般取20m。

(根据《110kV~750kV架空输电线路设计技术规范》(GB50545-2010) P76 4.0.2条文说明)

8.铁塔组立时,基础混凝土的抗压强度有说明要求?

】:

解组立铁塔时,基础混凝土的抗压强度必须达到设计强度的70%。

整体立塔时,基础混凝土的抗压强度应达到设计强度的100%。

(根据《110-750kV架空输电线路施工及验收规范》(GB 50233 -2014)P27 7.2.1-2)

9.】架空输电线路设计时金具强度的安全系数如何取值

】:

架空输电线路设计时的金具强度的安全系数应符合下列规定:

1 )最大使用荷载情况不应小于2.5。

2) 断线、断联、验算情况不应小于1.5。

(根据《110kV~750kV架空输电线路设计技术规范》(GB50545-2010) P15 6.0.3)

10.国家电网架空输电线路“三跨”具体指哪三跨?

】:

“三跨”是指跨越高速铁路、高速公路和重要输电通道的架空输电线路区段。

(根据《国家电网运检〔2016〕413号 国家电网公司关于印发《架空输电线路“三跨”重大反事故措施(试行)》的通知)

最新回复

还没有人回复哦,抢沙发吧~

发布回复

为您推荐

热门交流