下载贤集网APP入驻自媒体
混凝土内支撑爆破技术
1 、应用范围
砼内支撑爆破技术,适用于深基坑的多道内支撑拆除。
2 、参数设计
最小抵抗线W取250~300mm左右;
孔距A取600~1000mm;
排距B取200~300mm;
孔深L取梁高的三分之二;
单孔药量 q=K·a·B·H/n 。
4 、清理实景图爆破注要点
应提前向政府部门备案,完成相关手续,同时应提前至少3天在周边张贴爆破告示;
预埋孔随混凝土浇筑同步进行,当支撑混凝土浇筑完成后,即将专用纸筒按设计要求插入混凝土中,避免后区打孔;
爆破防护棚应计算,确保无飞石突出,;
除起爆作业人员,其他人员必须在完全距离外;单次起爆量必须小于2kg。