一、冷冻库加工间匹配的冷风机:

  每立方米负荷按W0=110W/m3计算。

  1、若V(加工间容积)50m3,则乘系数A=1.1

  2、若V≥50m3,则乘系数A=1.0最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷)

  3、当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10oC蒸发温度计算。当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0oC蒸发温度计算。


二、每立方米负荷按W0=75W/m3计算。

  1、若V(冷库容积)30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2

  2、若30m3≤V100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1

  3、若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0

  4、若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)

  5、冷库制冷机组及冷风机匹配按-10oC蒸发温度计算。


三、冷冻库匹配的冷风机:

  每立方米负荷按W0=70W/m3计算。

  1、若V(冷库容积)30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2

  2、若30m3≤V100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1

  3、若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0

  4、若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)

5、当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35oC蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30oC蒸发温度计算。

以上计算为参考值冷冻,冷冻库如何选择冷风机介绍精确计算按冷冻库负荷计算表。