下载贤集网APP入驻自媒体
244、什么是电力系统动态稳定?电力系统动态稳定计算条件是什么?
答:电力系统动态稳定是指:电力系统受到小的或大的干扰后,自动调节器和控制装置的作用下,保持长过程的运行稳定性的能力。
电力系统动态稳定计算条件:1、发电机用相应的数字模型代表;2、考虑调压器和调速器的等值方程式以及自动装置的动作特性;3、考虑负荷的电压和频率动态特性。
245、何谓电力系统"三道防线"?
答:所谓"三道防线"是指:在电力系统受到不同扰动时,对电网保证安全可靠供电方面提出的要求:
1、当电网发生常见的概率高的单一故障时,电力系统应当保持稳定运行,同时保持对用户的正常供电;
2、当电网发生了性质较严重但概率较低的单一故障时,要求电力系统保持稳定运行,但允许损失部分负荷(或直接切除某些负荷,或因系统频率下降,负荷自然降低);
3、当电网发生了罕见的多重故障(包括单一故障同时继电保护动作不正确等),电力系统可能不能保持稳定,但必须有预定的措施以尽可能缩小故障影响范围和缩短影响时间。
246、规划设计电力系统应满足哪些基本要求?
答:规划、设计的电力系统,应满足经济性、可靠性与灵活性的基本要求,包括:
1、正确处理近期需要与今后发展,基本建设与生产运行,经济与安全,一次系统(发、送、变、配)与二次系统(自动化、通信、安全自动、继电保护)的配套建设和协调发展等主要关系,以求得最佳的综合经济效益。
2、电力系统应当具有《电力系统安全稳定导则》所规定的抗扰动能力,防止发生灾害性的大面积停电。
3、设计与计划部门在设计与安排大型工程项目时,应力求使其建设过程中的每个阶段能与既有的电力系统相适应,并能为电力系统安全与经济运行提供必要的灵活性。
247、电力系统有功功率备用容量确定的原则是什么?
答:规划、设计和运行的电力系统,均应备有必要的有功功率备用容量,以保持系统经常在额定频率下运行。备用容量包括:
1、负荷备用容量:为最大发电负荷的2%~5%,低值适用于大系统,高值适用于小系统。
2、事故备用容量:为最大发电负荷的10%左右,但不小于系统一台最大机组的容量。
3、检修备用容量一般应结合系统负荷特点,水火电比重,设备质量,检修水平等情况确定,以满足可以周期性地检修所有运行机组的要求,一般宜为最大发电负荷的8%~15%。
248、系统中设置变压器带负荷调压的原则是什么?
答:1、在电网电压可能有较大变化的220KV及以上的降压变压器及联络变压器(例如接于出力变化大的电厂或接于时而为送端,时而为受端的母线等),可采用带负荷调压方式。
2、除上款外,其他220KV及以上变压器,一般不宜采用带负荷调压方式。
3、对110KV及以下的变压器,宜考虑至少有一级电压的变压器采用带负荷调压方式。
249、设置电网解列点的原则是什么?电网在哪些情况下应能实现自动解列?
答:电网解列点的设置,应满足解列后各地区各自同步运行与供需基本平衡的要求。解列的开关不宜过多。
一般在下列情况下,电网应能实现自动解列:
1、电力系统间的弱联络线;
2、主要由电网供电的带地区电源的终端变电所或在地区电源与主网联络的适当地点;
3、事故时专带厂用电的机组;
4、暂时未解环的高低压电磁环网。
250、说明调度术语中"同意"、"许可"、"直接"、"间接"的含义?
答:同意:上级值班调度员对下级值班调度员或厂站值班人员提出的申请、要求等予以同意;
许可:在改变电气设备的状态和方式前,根据有关规定,由有关人员提出操作项目,值班调度员同意其操作;
直接:值班调度员直接向值班人员发布调度命令的调度方式;
间接:值班调度员通过下级调度机构值班调度员向其他值班人员转达调度命令的调度
251、什么是电抗变压器?它与电流互感器有什么区别?
答:电抗变压器是把输入电流转换成输出电压的中间转换装置,同时也起隔离作用。它要求输入电流与输出电压成线性关系。电流互感器是改变电流的转换装置。它将高压大电流转换成低压小电流,呈线性转变,因此要求励磁阻抗大,即电磁电流小,负载阻抗小。而电抗变压器正好与其相反。电抗变压器的励磁电流大,二次负载阻抗大,处于开路工作状态;而电流互感器二次负载阻抗远小于其励磁阻抗,处于短路工作状态。
252、电流互感器的二次负载阻抗如果超过了其容许的二次负载阻抗,为什么准确度就会下降?
答:电流互感器二次负载阻抗的大小对互感器的准确度有很大影响。这是因为,如果电流互感器的二次负载阻抗增加得很多,超出了所容许的二次负载阻抗时,励磁电流的数值就会大大增加,而使铁芯进入饱和状态,在这种情况下,一次电流的很大一部分将用来提供励磁电流,从而使互感器的误差大为增加,其准确度就随之下降了。
253、高频保护中母差跳闸停信和跳闸位置停信的作用是什么?
答:当母线故障发生在电流互感器与开关之间时,母线保护虽然正确动作,但故障点依然存在,依靠母线保护出口继电器动作停止该线路高频保护发信,让对侧开关跳闸切除故障。
跳闸位置继电器停信,是考虑当故障发生在本侧出口时,由接地或距离保护快速动作跳闸,而高频保护还未来得及动作,故障已被切除,并发出连续高频信号,闭锁了对侧高频保护,只能由二段带延时跳闸。为了克服此缺点,采用由跳闸位置继电器停信,使对侧自发自收,实现无延时跳闸。
254、何谓远方发信?为什么要采用远方发信?
答:远方发信是指高频保护每一侧的发信机,不但可以由本侧的发信元件将它投入工作,而且还可以由对侧的发信元件借助于高频通道将它投入工作,以保证"发信"的可靠性。
这样做的目的是:考虑到当发生故障时,如果只采用本侧"发信"元件将发信机投入工作,在由"停信"元件的动作状态来决定它是否应该发信,实践证明这种"发信"方式是不可靠的。例如,当区外故障时,由于某种原因,靠近反方向侧"发信"元件拒动,这时该侧的发信机就不能发信,导致正方向侧收信机收不到高频闭锁信号,从而使正方向侧高频保护误动作。为了消除上述缺陷,就采用了远方发信的方法。
255、距离保护装置一般由哪几部分组成?简述各部分的作用。
答:为使距离保护装置动作可靠,距离保护装置应由五个基本部分组成。
(1)测量部分,用于对短路点的距离测量和判别短路故障的方向。
(2)启动部分,用来判别系统是否处在故障状态。当短路故障发生时,瞬时启动保护装置。有的距离保护装置的启动部分还兼起后备保护的作用。
(3)振荡闭锁部分,用来防止系统振荡时距离保护误动作。
(4)二次电压回路断线失压闭锁部分,用来防止电压互感器二次回路断线失压时,由于阻抗继电器动作而引起的保护误动作。
(5)逻辑部分,用来实现保护装置应具有的性能和建立保护各段的时限。
256、距离保护装置对振荡闭锁有什么要求?
答:作为距离保护装置的振荡闭锁装置,应满足如下两方面的基本要求:
(1)不论是系统的静态稳定破坏(由于线路的送电负荷超过稳定极限或由于大型发电机失去励磁等原因引起的),还是系统的暂态稳定破坏(由于系统故障或系统操作等原因引起的),这个振荡闭锁装置必须可靠地将距离保护装置中可能在系统振荡中误动作跳闸的保护段退出工作(实现闭锁)。
(2)当在被保护线路的区段内发生短路故障时,必须使距离保护装置的一、二段投入工作(开放闭锁)。
257、简述徐州发电厂220KV倒母线操作时,母差保护是如何与一次操作配合的?
答:1、投入Ⅰ、Ⅱ段(Ⅲ、Ⅳ段)母线互联压板,检查互联信号动作正确。2、取下母联开关信号、操作保险。3、投入母线P.T二次电压并列开关。4、合上待合母线侧闸刀。5、检查待合母线侧闸刀辅助接点切换继电器正常。6、拉开待拉母线侧闸刀。7、检查待拉母线侧闸刀辅助接点切换继电器正常。8、断开母线P.T二次电压并列开关。9、装上母联开关操作、信号保险。10、断开Ⅰ、Ⅱ段(Ⅲ、Ⅳ段)母线互联压板,检查互联信号消失。
258、江苏电网220KV线路保护整定计算采用何种后备保护原则是什么?
答:江苏电网220KV线路采用近后备保护原则,联络线均配置两套全线快速保护,正常运行时,保护本身有本线路另一套保护实现后备。当开关本身拒动时,由开关失灵保护来实现后备保护。
259、江苏电网220KV线路距离、零序保护全线有灵敏度段时间整定原则是什么?
答:、江苏电网220kV线路距离、零序保护全线有灵敏度段切除故障时间一般在1.6秒-2.6秒,个别时间为3.1秒-3.8秒。与相邻线路快速保护配合的整定原则为:与一级(相邻线)快速保护配合,时间取1.1秒;与二级(相隔线)快速保护配合,时间取1.6秒;与三级(再相隔线)及以上快速保护配合,时间取2.1秒。对于运行的线路其快速保护全部停用或对侧母差停,因稳定要求,全线切除故障时间零序保护改0.6秒或1.1秒,距离保护改0.15秒、0.3秒或0.6秒。