新买的ACS580变频器用几小时就报警,准备深入研

 科技之芯

下载贤集网APP入驻自媒体

新买的ACS580变频器用几小时就报警,准备深入研究一下,到底是怎么原因,连官方售后都无法解决?你认为是哪里出问题了?

最新回复
发布回复
检查变压器容量是否够用,1.11是直流电压值,看看是否有降低。
直流母线电压过低,可以打开欠压控制器30.31来缓解欠压。
检查进线侧电压是否波动或过低,是否有某一相缺失。
官方售后都没有解决不建议自己研究维修处理,建议让厂商提供解决方案有必要坚持换新处理
1 .环境温度超过规格要求 2 .变频器通风不良 3 .风扇故障 4 .温度检测电路损坏
变频器自然通风欠佳,如果变频器自身的风道阻塞或控制箱的风道被堵塞时,会危害变频器内部结构的排热,造成变频器超温报警。
你测电机的电流怎么样?是不是过载了。
用了几个小时就报警,很有可能是连接出了问题,电路过载了,或者天气原因有所影响
除去变频器本身的问题而言,我觉得是你操作环境温度过高或者里面风扇不转了
可能是直流电压过低可以检查一下电流是否过低!
变频器可能过热造成的报警的,外界环境温度过高,或者输入电流过大