先看一下输入端可以接哪些元件。输入端从元件的线制分为两线制和三线制。按钮开关、旋转开关、行程开关、磁簧开关、磁感应开关这些属于两线制开关。U型开关、光纤放大器、光电开关等属于三线制开关。
一般的,三菱plc的输入端都有对应的输入状态指示灯的,如果外部的输入开关接通的话,对应输入点的状态指示灯就会亮起来。 或者通过plc运行状态的监控也可以的。
这三根线中有一根是公共线吧. 按照你第一种接法.则直接把公共线接到PLC的COM上.启动和急停线接在X0和X1上就行了. 但是你第二种接法就复杂了.因为你使用的交流接触器线圈应该是AC220V的(DC24V线圈的不常见),所以你必须得通过继电器进行隔离.
以三菱FX3UPLC为例。为了方便理解,我们可以把PLC的输入端X点内部想像成连接着一个灯泡。灯泡另外一端全部并在公共端S/S。 普通的两线制开关按钮有一组常开触点,一端接到PLC的输入端及X点,另一端接电源负极。通过回路分析法来分析,一个基本回路具备三个要素。这样形成一个回路,当按下开关按钮。电源的正极流向S/S公共端,流向PLC内部灯泡一端。经过X点流向开关按钮触点的一端,再经过另一端流线电源负极。 还有一种比较特殊的两线制磁簧开关,它分棕色线和蓝色线。PLC的公共端S/S接电源的正极,那么磁簧开关的棕色线接到X点,蓝色线接电源负极。这种公共端接电源正极称为漏型接法,公共端接电源负极成为源型接法。假设公共端接电源负极,那么磁簧开关的蓝色线就要接到X点上,棕色线接在电源正极。