朋友你知道防爆区域电缆穿线管怎么改接地吗?千万别在...

 智联数码

下载贤集网APP入驻自媒体

朋友你知道防爆区域电缆穿线管怎么改接地吗?千万别在焊螺丝了,整个卡子就行。

最新回复
发布回复
除了紧定式不需要做之外,其他方式需要用铜芯软线做跨接接地。防爆线管安装敷设要求.选用的防爆电器设备的级别、组别,不应该低于爆炸危险场所。 跨接接地线线芯截面积不小于4平方毫米,铜芯软导线,线头烫锡,专用压线卡连接。