各位大佬,看着这个冲压电路感觉是不是有点小小的问题...

 酱香饼

下载贤集网APP入驻自媒体

各位大佬,看着这个冲压电路感觉是不是有点小小的问题。下压时没什么问题,到达下行程开关时,假设时间继电器延时1s,那么这1s内那不KA1和KA2同时得电的状态,是不是要把主电路控制上升的KA2常开改成KA3的常开!

最新回复
发布回复
你把KA1常开上边那个KT换成KA2就不会同时吸了
在零压保护中,零压时间继电器的延时时间是3秒,这个冲压电路确实存在一些小问题,你可以试着检查一下问题出现在哪里,可以把KA1换成KA2试试。
限位问题吧。估计线接错了,或者有短路。实在不行就重新放两根线。或者主电路是否有缺相的问题。
可能是由于某根线接错或者是短路造成的。建议可以把 KA1上边的KT换成KA2,零压时间继电器的延时时间是三秒。
我感觉可能是限位问题吧,如果线接错了,或者出现短路,就要重新放置两条线才可以的。
这种情况可能是接错了某根线或者在具体的运营过程中由于一些不知名的情况导致了短路所发生的,可以尝试将kt换成KA2。
我的想法是这个冲压电路确实存在一些小问题,你可以试着检查一下问题出现在哪里,可以把KA1换成 KA2 试试

为您推荐

热门交流