中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

地下室火灾报警系统中,一般地下室干线一个平面图,支...

 无雨歌

下载贤集网APP入驻自媒体

地下室火灾报警系统中,一般地下室干线一个平面图,支线一个平面图,想知道干线中入单体楼的报警线还要先到端子箱吗?然后在出来吗?一般电井中竖直的线计算为干线吗?

最新回复
发布回复
不用,本层的端子箱只是个转换点。可以直接接到消防主机柜
火灾自动报警系统报警总线的端子箱的设置,根据规范的要求很难保证,规范要求放在电缆竖井和各个楼层分区配电室内,也可在设备附近火灾危险小的墙上挂端子箱,并要求在配电室距离配电箱远些,防止电磁干扰或互相损害,可实际施工,有的省略端子箱,都直接和设备连。
这种做法是有的,在民规中有规定,接地干线同时兼做等电位干线12.5.6 水平或竖直井道内的接地与保护干线应符合下列要求:1 电缆井道内的接地干线可选用镀锌扁钢
这个做法是对的,一般有明确的规定,如果他是水平或者竖直的话,保护干线的材料可以选择镀锌钢?
电缆井道内的接地干线可以选用镀锌编铜,本层的端子箱只是一个转换点,火警自动报警系统报警总线端子箱设置,根据规范的要求是很难保证的。
端子箱的作用主要是分线、放置模块。报警总线位于干线末端时可以根据现场情况直接接入现场设备。

为您推荐

热门交流