请教从桥架引出的插座回路走向问题

 嫁给风筝的鹰

下载贤集网APP入驻自媒体

从桥架引出的插座回路走向问题。
如图WL5回路 是从桥架引出的插座回路。系统图给的敷设方式为MR,WC,FC.那么是不是线从桥架引出后,水平走到墙的位置再引下至插座。还是从桥架出来后先引上至顶板再从顶板往下走?

最新回复
发布回复
看情况,如果说是有装修图的话,从吊顶的的为止到桥架水平引粗管到墙的位置,一定注意开槽引到柱插座位置。
① 控制插座回路的空开,或漏保有问题。脱开插座回路断路器的出线,空载试着合闸,如果仍然不能合闸,则断路器坏了,换一个新的即可。 ② 插座上的用电器烧坏,引起用电器内部短路,导致无法合闸。将插座上所有的用电器拔掉,再合闸。合闸后,再逐个排查,便可找到烧坏且短路的用电器。
插座线不能直接入桥架,必须先沿墙进顶板,再从顶板进桥架
是线从桥架出来后到顶板内穿管暗敷至第一个插座处的墙,沿墙下翻到第一插座,从第一插座沿墙直接暗敷到第二个插座、第三个插座,再从第三个下翻底板到第四插座墙,上翻到第四插座。
某一回路得先从配电箱出来,通过管道到桥架,到了这一回路的房间,从桥架出来,穿管到墙体翻下,到第一个插座,再沿地面到其他插座。
插座线不能直接入桥架,必须先沿墙进顶板,再从顶板进桥架;通过管道到桥架,到了这一回路的房间,从桥架出来,穿管到墙体翻下,到第一个插座,在沿地面到其他插座。
插座线是对桥梁来说的话不能直接的进入,必须需要井板以及延长,在细节上有很多不一样的地方建议还是进行具体环境里比较合适的操作。
例如:楼层为2层,底标高为3.6m,顶标高为6.6m..桥架标高为6.2m,如插座FC、WC敷设线从桥架引管到墙上,隐蔽到插座。然后这个插座沿墙敷设,地下到其他插座。
建议可以伸长井板,在细节上做一些具体的处理。插座线是不能直接进入桥架的,要先入顶板,再从顶板进入桥架。可以根据装修图去操作。
建议可以伸长井板,在细节上做一些具体的处理。插座线是不能直接进入桥架的,要先入顶板,再从顶板进入桥架。可以根据装修图去操作。
接个插座,既可以从任何一个有电源的位置引出电源线来接装,也可以从家庭电源总开关箱内任何一个开关出线端引出电源线来安装。而接个回路只能是从家庭电源总开关的分开关出线端引出一个回路(即单独回路),电源线引接到所需要的位置安装插座。
我的想法是从吊顶的的为止到桥架水平引粗管到墙的位置,一定注意开槽引到柱插座位置

为您推荐

热门交流