中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

因4P空开第一相24V直流电无输出 后三相380...

 吴梓穆

下载贤集网APP入驻自媒体

因4P空开第一相24V直流电无输出  后三相380V电压正常  现将24V直流电从4P空开输入端直接连接至电机综合保护器上  请教下若电流过大  保护器能不能保护  4p空开会不会跳?

最新回复
发布回复
如果测量的空开下侧的各相电压,这个数据是一相电不正常,接下来应该测量空开上侧对应的情况,如果上侧三相正常则应该考虑换开关,否则应该继续检查上一级供电开关。