单母线接线 如图为单母线接线,各电源和出现都接在一条共同母线 W 上。每 条回路中都装有断路器和隔离开关。紧靠母线侧的(如 QS2)为母线 隔离开关,靠近线路侧的(如 QS3)为线路隔离开关。
下载贤集网APP入驻自媒体