三相电三线制,接电机接触器的C相烧焦了可能是啥原因呢?

 酱香饼

下载贤集网APP入驻自媒体

如题。50A的交流接触器。给30个电机供电。每个电机额定电流1.3A左右。现在怀疑要么是接触器功率不足,要么是有电机坏了,或者后级C相短路了。请问各位老师,还有其他可能吗?

最新回复
发布回复
线没接好,可能没拧紧,尤其是因为没拧紧导致轻微烧了一下后,再拧紧也很难有保证了,仔细刮干净再拧会好一点,但也很难绝对保证。这类大电流器件最好不要把额定电流用足了,多留一点余量,出问题的几率会小很多。
线没接好,可能没拧紧,尤其是因为没拧紧导致轻微烧了一下后,再拧紧也很难有保证了,仔细刮干净再拧会好一点,但也很难绝对保证。这类大电流器件最好不要把额定电流用足了,多留一点余量,出问题的几率会小很多。
有可能是交流接触器过载,过载就是电流大的意思,因为380V的电机启动电流是非常大的,如果交流接触器的选型不对,就很容易导致交流接触器烧坏,
将各相电源或负载的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为三相电的三条相线。对于星形接法,可以将中点(称为中性点)引出作为中性线,形成三相四线制。也可不引出,形成三相三线制。当然,无论是否有中性线,都可以添加地线,分别成为三相五线制或三相四线制。
可能是交流接触器过载了,然后就会导致电流过大,一般电机启动的话,电流还是非常大的。
感觉应该这样说50A的接触器能带动最大电机不考虑距离,启动方式,启动频繁程度的话,最大应该可以带动22KW吧!
我的想法是因为 380V的电机启动电流是非常大的,如果交流接触器的选型不对,就很容易导致交流接触器 烧坏