中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

一问题求高手解答一下,厂里的一台机械的无功补偿柜投...

 酱香饼

下载贤集网APP入驻自媒体

一问题求高手解答一下,厂里的一台机械的无功补偿柜投入使用后发现功率因素不够,检查时发现故障为电容不投入使用时为0.8左右,投入后为0.5左右,控制器我设置为10秒投入时间,功率因素投入为0.95,当电机运行后,每投入一个电容,显示的功率因素就会降低一点,四个投入后降为0.5左右,检测线路正常无损无松动,检测电容容量,基本全满,手动投入,钳表检测电流,两大两小电容分别是17和10A。想了两天,还是想不出问题,考虑过谐波电流,但这好像只会影响电容寿命之类的,我这电容都是满的,外加我这设备也没变频器之类的。剩下控制器不会检测好坏,所以还没排除,求高手指点一二,想了两三天了,还想不通就换一个控制器看看。

最新回复
发布回复
我是这样认为的这投3个是0.5,投4个是0.8,你说反了吧?第一,你这要加电抗器,第二,更换新的电容器,第三,可以考虑增加补偿容量。
要不然你就再测一下低压侧总电流。当功率因数低,且开始投入电容后,总电流应该有所下降。如果总电流确实下降了,那就要怀疑控制器的显示了。
这第二图是关了机械后控制器还没切除时显示的四个电容投入后的因素,可能是无功补偿控制器接线错误,电压电流线接错会出现你所说的这种现象。你这明显是欠补偿,卡一下4个电容的电流。
无功补偿原理当电网电压的波形为正弦波,且电压与电流同相位时,电阻性电气设备如白炽灯、电热器等从电网上获得的功率P等于电压U和电流I的乘积。
这种无功补偿的原理是电压的波形为正弦波时,电压和电流是相同的位置,电阻就是电压和电流的乘积。
控制器上的电流线接的双线,是不是还有一个指针式功率因数表,上面指示怎么样,第二个投切接触器辅助触头发黄怎么回事,不行就把控制器重新复位,参数重新设置下。
题主,无功补偿的原理是正弦波电压的电流电压位置相同,电阻的总值为电压和电流的乘积,出现题主描述的问题,我觉得应该是电压电流线接错了,进行调整就能解决问题。
我的想法是要不然你就再测一下低压侧总电流。当功率因数,旦开始投入电容后,总电流应该有所下降。

为您推荐

热门交流