我是这样认为的这投3个是0.5,投4个是0.8,你说反了吧?第一,你这要加电抗器,第二,更换新的电容器,第三,可以考虑增加补偿容量。
下载贤集网APP入驻自媒体
一问题求高手解答一下,厂里的一台机械的无功补偿柜投入使用后发现功率因素不够,检查时发现故障为电容不投入使用时为0.8左右,投入后为0.5左右,控制器我设置为10秒投入时间,功率因素投入为0.95,当电机运行后,每投入一个电容,显示的功率因素就会降低一点,四个投入后降为0.5左右,检测线路正常无损无松动,检测电容容量,基本全满,手动投入,钳表检测电流,两大两小电容分别是17和10A。想了两天,还是想不出问题,考虑过谐波电流,但这好像只会影响电容寿命之类的,我这电容都是满的,外加我这设备也没变频器之类的。剩下控制器不会检测好坏,所以还没排除,求高手指点一二,想了两三天了,还想不通就换一个控制器看看。