中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

10.5千伏段直流控制母线开关跳闸。到现场拉掉所有...

 等待931

下载贤集网APP入驻自媒体

10.5千伏段直流控制母线开关跳闸。到现场拉掉所有直流分支开关,检查发现直流控制母线和直流合闸母线对地绝缘电阻都不高,极间绝缘电阻也低,遂打开柜顶小母线进行初步检查,目测未发现问题,遂用细毛刷对柜顶小母线接线端子进行彻底清扫,然后对控制母线分段测绝缘电阻,对阻值低的开关柜直流母线进行重点检查和清扫后,测得KM+、KM-、HM+、HM-对地绝缘电阻基本正常;控母两极间、合母两极间绝缘电阻均基本正常。合闸试送直流控制母线开关,合闸正常、正负母线电压正常。
以为万事大吉,接着试送直流合闸母线开关,结果合闸瞬间开关下口出线端一道火光,合闸母线开关跳闸!心中大惊,明明测绝缘没问题,怎么会出现短路跳闸的症状?经询问运行值班人员,之前是先送的直流合闸母线开关,没问题,然后送直流控制母线开关,直流控制母线开关也是像刚才那样一道火光后跳闸…也就是说,两个开关不能一起送电合闸,否则后送电的那个开关就会出现短路跳闸症状!难道是两路直流电之间出现了短路?一测,果然。再次拆开柜顶端子排仔细排查,发现拆掉母线的空端子排KM-和HM+之间绝缘电阻极低,KM-端子排铜片靠近HM+端子排的一边有尖端放电烧蚀痕迹,因为没有新端子排更换,只能将KM-端子排铜片拆出用绝缘胶布缠裹,装回去之后,测绝缘电阻正常,送电合闸正常。

最新回复

还没有人回复哦,抢沙发吧~

发布回复

为您推荐

热门交流