厂里630的变压器用的无功补偿柜,正常功率因数在0.95左右。这台变压器带了四台132千瓦的电机,零零散散的小电机加起来有50个千瓦左右。 其中有一台机器离配电室太远,大约一百一二十米左右。240平方铝线。有时候此太台设备运行进线端电压偏低,甚至会导致132千瓦电机运行不正常,有无力感。 后经商量讨论,在设备现场配电盘中加两组40千乏电容器,问题基本解决。