下载贤集网APP入驻自媒体
132千瓦电机缺一相运行了一整晚,没烧坏! 今早上班机器操作员工说配电柜里的接触器嗡嗡的响,让我给清理清理铁芯。我们的生产环境导致接触器铁芯经常进脏东西,导致震动异响。基本上用砂纸稍微摩擦一下就可以了。小问题,也没太在意,就去忙其他事情了。 头下班过去清理一下,找出异响的接触器,这次是角接触器响。去灰,打磨,几分钟搞定。还有二十多分钟下班了,其他工作也基本完成了,闲来无事拆开灭弧罩看看触点怎么样吧。 一看不要紧,一身冷汗,真悬啊!就这么用了一晚啊,关键是也不知道什么时候就这样了,真是幸运! 也不管到不到下班的点了,先换触头组再说。 触头烧成这样肯定是不行了。将坏的接触器换下来后发现即使在吸合状态下这组触点也无法相互接触。那电机是如何运转呢?而且也没烧,真是不可思议。 这种情况以前也遇到过,11千瓦皮带的滚筒电机经常无缘无故跳闸,而且是不定时跳,以为是过流了,就用钳形电流表测了下电流,发现有一相电流为零。当时给我整懵了,从干电工以来没遇到过这种事,完全超出了我自身的理解范围。 电机缺相,电机线圈时间一长会因为电流不平衡而烧毁。而现在这台132千瓦电机星角启动方式运行的电机没烧毁,以前的皮带滚筒电机直接启动方式缺相也没烧毁。 只能说我对电还是认识不足。需要继续学习!