和大家讨论一个变压器过载问题: 一台630千伏安...

 行走江湖

下载贤集网APP入驻自媒体

和大家讨论一个变压器过载问题:
一台630千伏安的变压器,带三台132千瓦八级,一台160千瓦六级电机。变压器额定电流900安左右,四台电机正常工作电流在1200安,到1300安左右。昨晚由于原料的问题,四台电机总电流到了1500安到1600安左右。无功功率因数在0.96左右。之后想了一下,原料是一方面,电压低也是一方面。
请问大家,变压器超载多少合适?1500安左右的电流是否能够短时间内运行而不会对变压器有所伤害?

最新回复
发布回复
变压器的过载能力是非常强的,最大允许不超过15%。不过要注意通风,保持正常的工作温度。 且不能长期过载使用,会大大降低使用寿命。
变压器的容量是630KVA,要带两台250KW电机和一台132KW电机,负荷的总功率是632KW(总容量:790KVA),所以这台变压器不能带这么大的负荷,建议用容量1000KVA的变压器。
变压器虽然是有过载能力的,但是建议还是不要这样使用,因为这样会大大缩小它的使用寿命,而且也要注意工作环境的影响。
理论上一般变压器超载百分之十的话,允许三个小时左右。百分之二十,150分钟。实际上一般变压器超载不建议超过一个小时,干式变压器不建议超载运行。
变压器的容量是600KVA,变压器虽然有过载能力,但建议不要这样使用,实际上一般变压器超载,建议不要超过一个小时。
可短时超载,只不过超载越多,允许超载运行的时间越短。
一般的变压器超载是不可以超过一个小时的,如果变压器超载10%的话,是允许三个小时左右的。干式变压器不建议超载运行,因为这样会大大的缩小它的使用寿命。
一般的变压器超载是不可以超过一个小时的,如果变压器超载10%的话,是允许三个小时左右的。干式变压器不建议超载运行,因为这样会大大的缩小它的使用寿命。