台达UPS电源H系列三进三出20KVA高频机,市电状态整流不工作,电池状态无法逆变。问题体现在3点:
1.旁路空开合上,整流空开合上,电池空开合上,UPS处于报警状态,如图1所示。
2.旁路空开合上,整流空开合上,电池空断开,UPS工作在旁路模式,如图2所示。
3.电池开机状态,电池无法开机,显示状态如图4所示,LED显示为BYPS LO ,EMERGENCY STOP。

最新回复
发布回复
要断电检查逆变切换电路 既然不能逆变说明 有硬件损坏了 ,可以先排除软件问题后再拆机检查硬件是否存在问题
可以放下定位片,这是T6版ms6的外壳吧。不要垫定位片,光斑会好些! 最重要,最重要,线头剪短点,这样要短路的。轻则烧驱动、灯珠,重则电池在手中起火
首先用万用表测量电池线路参数是否正常,输出线路是否正常,UPS电源工作状态下的交流电压参数。未发现异常,再测试UPS不间断电源未接市电情况下的输入、输入线电压,发现处于正常状态
电池无法开机而LED显示为BYPSLO这种现象,我觉得会不会是软件本身出现了问题或者是输出线路出现了问题导致的。
电池无法开机的话,可能是软件本身有问题或者输出线路有一些问题,建议你对它的电路进行一个详细的检查,从细节入手结合环境考虑。
在商店的情况下用万用表测量电子线路参数,是否正常输出线路端和USB电源的输出端在测试,在未接入情况下的电压电流值。
可控硅你排查过看有没问题,如果没问题我怀疑是主板问题!拆机检查线路板和硬件看有什么问题,把拆卸的部件重新组装,UPS看是否可以正常工作,
运行中出现电源故障或输入电源连接不正确时,UPS由电池供电,一般UPS报警每2-3秒鸣响一次。如果电池的使用寿命到了,电池没电了
电池无法开机而LED显示为BYPSLO这种现象,我觉得会不会是软件本身出现了问题或者是输出线路出现了问题导致的。