要断电检查逆变切换电路 既然不能逆变说明 有硬件损坏了 ,可以先排除软件问题后再拆机检查硬件是否存在问题
下载贤集网APP入驻自媒体
台达UPS电源H系列三进三出20KVA高频机,市电状态整流不工作,电池状态无法逆变。问题体现在3点: 1.旁路空开合上,整流空开合上,电池空开合上,UPS处于报警状态,如图1所示。 2.旁路空开合上,整流空开合上,电池空断开,UPS工作在旁路模式,如图2所示。 3.电池开机状态,电池无法开机,显示状态如图4所示,LED显示为BYPS LO ,EMERGENCY STOP。