中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

现场出现故障,HMI上设备状态不对,现场朋友休息,...

 绿色阳光162

下载贤集网APP入驻自媒体

现场出现故障,HMI上设备状态不对,现场朋友休息,我去帮忙处理。打开PLC柜首先看到一个开关跳了,并且CPU上报DP网络故障(如果是外面的哪个设备检修断电也可能会报这个故障,因此没有太关注这个情况)。反正是个小开关,试送一次,开关没跳,但是,设备状态没有变化,查看DI板卡上的信号灯错落有致,说明信号供电正常呀。后来注意到有个远程IO接口板上的工作灯没有亮。找来万用表,测量左边的电源220V进线正常,出线没有电压,且该电源模块没有工作指示,应该就是它坏了。马上将接口模块从其他电源模块取电,恢复正常。这个故障比较简单,直接。

最新回复

还没有人回复哦,抢沙发吧~

发布回复

为您推荐

热门交流