下载贤集网APP入驻自媒体
配电所内某高压开关操作回路出现异常。这类故障常有,主要是开关分合闸回路中某一处节点出现了开路,有可能是隔开辅接故障,也可以是分合线圈烧了或者是合位、跳位继电器没有给测控装置输入。 到所里查看发现高压电压不正常,三相线间全部是0.1kv,对地全部是0.06kv。由于本柜并无pT装置,测控电压取自母线段。检查进线柜同一时段电压采样均为正常电压并无突然下降的异常时段且故障柜出线并无接地与短路现象(高压三相电流均为三至四安),怀疑测控装置自身有问题!询问厂家,打开后台软件,惊讶地发现该柜的电压互感器变比仍处于出厂状态下的一倍(实际应为100倍),修改后电压值就正常了。但是操作回路异常却仍存在,按压RTu后部接线时报警声突然响起,原来是测控回路的接线端子松脱导致的操作回路异常报文。 这里面最重要的就是合位、跳位继电器的用途,变配电里跳位继与合位继是串在分合闸线圈中用来监视开关位置的情况,同时要将它们监测输入到测控装置中去,但为什么RTu装了跳位继电器却没见着合位继电器,着实有些纳闷。 后来才知道合位监视继电器在装置内部已经和跳闸线圈短接了,没有引出,而跳位继单独引出是为了与合闸的防跳等分隔开。