某10/0.4变电所框架式断路器可以分闸却不能合闸...

 猫咪吃西瓜

下载贤集网APP入驻自媒体

某10/0.4变电所框架式断路器可以分闸却不能合闸,连本地机械合闸都不行(可以正常储能),这种情况不常见。卢碧台风即将到来,剩余一路电源又属于非专盘专线存在随时可能停电的情况,调度催的很急,现场的职工电话都快没电了,我虽未到现场但是根据传来的信息显示储能正常、机械按纽压不下去,考虑很有可能是失压线圈的问题了。失压线圈是设计用于电源侧失电时可以自动顶开分闸脱扣机构,使开关分闸,设计初衷是为了人身安全考虑,防止突然来电时发生触电意外。但是它的缺点也不少,比如需要人到现场重新合闸等!我们以前接触的都是施耐德、ABB开关,十几年来就没有坏过一次,也几乎没有更换失压线圈的机会。
只有国产设备让我们重新领会了“旧的不去,新的不来”中国特色思想。尽管这一年里国产设备让我们的动手能力又提高了一大截,但这失压线圈到底装哪里我也不能完全确定,问了设备组装厂家技术,说是在某处,他也只弄过一次具体说不准!看样子也是靠不住,遂又找到此品牌断路器厂家技术人员,他给了一张拆卸图,于是立即带着一名职工对着图纸按上面说的拆。其实拆进去后也不复杂,很快发现了失压线圈就躲在合闸线圈后面,并且已经变形鼓包,很明显故障点就是它了,但是为了把它拎出来却颇费周折,设计的不合理性使它牢牢地卡在里面动弹不得,最后只能用暴力强行拆解出来。
问题终于解决,电也送出去了,感谢国产货,又让我理论联系了实际一番。