前几日,有调度反馈设备后台显示两相线电压不正常,除了BC正常外,其他都是5kⅤ左右。当时让一个职工去检查,他竟然把pT高压侧熔管全拆出来测了一下结果都是好的,也不知道哪里出问题。 其实遇这个问题只要一个万用表就够了,先看pT二次侧低压下端是不是线间交流100v,这个设备已经满足要求,说明与pT就没有关系,大可不必伤筋动骨去拆高压熔管。再测进入RTU前的端子排里的三相电压也是100v,说明到这里依旧正常。最后测终端RTU,就发现了问题所在,进接线端子线电压AB和AC只有48Ⅴ左右,其实是接线端子松了,上紧即可恢复正常。