有人觉得设计院对1800米外的电气设备总进线采用150平方的低压三相五线电缆会不会过大过浪费了?
有时间时,算了一下。
设计为30KVA,计算其额定电流:30/1.732/0.4/0.9,约等于48安培。
计算其电压降(长距离输电最重要的除额定电流外就是电压降能不能满足)
1,800/150*0.0174(铜芯电阻)*48*1.732,约等于17∨(满足三相电最大电压降不得超过19Ⅴ的要求)
所以,设计没有问题。