老师们请指条道!55KW的风机,星三角启动,敷设线...

 小潘潘

下载贤集网APP入驻自媒体

老师们请指条道!55KW的风机,星三角启动,敷设线管也不大,刚好能穿进去。50平方的线是不是太粗了?额定电流103安,只有一个进线口,选择进6跟单线进去,穿线用的圆管,想着安全点,选择了50平方的线,不行的话只能改35了?多谢请指教!

最新回复
发布回复
55千瓦的电机,电流大约106A,所用导线应该用 50平方或者63平方。 若电缆架空,或者临时电缆,37平方或者45平方也 可。
50平方的线确实是有一点粗了,建议换一个稍微细一点的而且只有一个进线口,线太粗了也不行的。
55KW电机额定电流110A,星三角后定子侧和转子侧实际电流为额定电流的为60A,16平方电缆安全电流64A,25平方88A。所以50平方的线有点粗,改一下比较好。
你好,从你所讲的来看55千瓦的电机导线至少要使用50平方的导线,如果太小的话负载能力不够的,电流不能小于160。
其实线的粗细平方取取决于你风机的功率大小,因为风机电风机的功率越高,所穿过的电流就越大,所以需要线就跟着越大
查看一下机壳或进风口与针轮摩擦 进行整修,消除摩擦部位 基础的钢度不够或不牢固 基础加固或用型钢加固支架 叶轮铆钉松动或皮带轮变形
这种功率的电机在我们厂里是经常使用的,需要用到50平方的导线,保证负载能力充足。
环境温度30度以上!如果距离小于80米,55kw电机星三角启动用70平方铜芯电缆,换铝芯的要用95平方。
可以考虑在具体的情况中用50平方的导线来保证它的负载能力充足,这样再具体制作过程中既可以保证它的效率,也可以充分的保证运行过程中的安全性。
个人认为,50平方的线有点粗?如果太小的负债载力不够,电流不能小于160。风机电风机的功率越高,所需要的电流就越大。
可以考虑在具体的情况中用50平方的导线来保证它的负载能力充足,这样再具体制作过程中既可以保证它的效率,也可以充分的保证运行过程中的安全性。
铜电线25平方毫米,铝电线35平方毫米。如果是远距离(百米以上),铜电线50平方毫米,铝电线70平方毫米
一般情况下,个人认为,风机电风机的功率越高,所需要的电流就越大。