求教前辈!设备配套,要求其中一个直流24伏四分水电磁阀断电后维持1.5-2秒,不能再搞什么延时电路了,并电容行吗?谢谢!

最新回复
发布回复
电磁阀是即时动作的,只要电磁阀上的电源失去,电磁阀就会立即动作。如果你想要延迟5秒,那可以在总电源上增加时间继电器,总电源在接受断电指令时延迟5秒断电
如果电容用的太大还不如加个时间继电器,价格与体积上应该是差不多的,控制上还更精准又可调
如果电容用的太大还不如加个时间继电器,价格与体积上应该是差不多的,控制上还更精准又可调
可行是可行的,但是不如加个继电器来的快,断电时间延迟几秒钟就行了。
按照你说的情况,并电容是可以的,但是我觉得如果增加一个时间继电器会更好一点,比较精准一点。
理论上可行,可是电容容量不好确定啊,我觉得不行。电容放电太快。加个延时断电继电器成本并不高,电容通电瞬间的电流冲击也会带来麻烦。
如果电容用的太大还不如加个时间继电器,价格与体积上应该是差不多的,控制上还更精准又可调
厄你可以用双继电器来实现每个设置它的误差就可以维持了,电容的话没有试过电容的话可能会过大。
一般情况下,两个电容器并联的作用是提高容量.从理论上说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高.但实际上超过1μF 的电容大多为电解电容
常规情况下,设备并联产生的效果是提升工作质量的直接标准,如果电容过于小,可以考虑增加大电容的继电器,这样去操作,可以节省时间,还可以调控。大大的节省了人力物力。
电磁阀是即时动作的,只要电磁阀上的电源失去,电磁阀就会立即动作。如果你想要延迟5秒,那可以在总电源上增加时间继电器,总电源在接受断电指令时延迟5秒断电
电磁阀断电就会关闭,如果想延迟几秒关闭,只有让电流延迟几秒才可以。 所以:电磁阀是没有办法断电后关闭的,只有从电流上想办法。