电工实用经验分享,关于消防安全疏散指示灯,长时间断...

 等待931

下载贤集网APP入驻自媒体

电工实用经验分享,关于消防安全疏散指示灯,长时间断电后,空开为什么送不上电?车间空压站有5个门,每个门的上面都有消防安全疏散指示灯,有的是没有方向的,也有带左右箭头的,通过一个单极空气开关来控制,前几天,因为没有在空气开关上做标示,有人误把它当做照明开关拉闸了。
后来,车间安全员发现,让查为什么消防疏散指示灯不亮,才发现这个空开跳闸,当送电的时候,遇到了问题,推上单极开关,灯会闪一下,但是开关推不上。
当时只能怀疑是有地方短路!
这下维修经验丰富的电工吴师傅闪亮登场,看了现场了解情况后说,再继续送,多送几次就好了,果然,推送几次后,开关正常,安全疏散指示灯正常亮起。
分析原因时候,吴师傅才道出其中玄机,原来每个消防疏散指示灯,里面都有一个电容,长时间放电导致电容失电。当再次送电时候,多个电容充电,导致开关电流过大而跳闸,多送几次开关,当电容充满后自然就恢复正常了。