中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

昨晚上K12空调机组正在运行,突然变频器报警停机:...

 绿色阳光162

下载贤集网APP入驻自媒体

昨晚上K12空调机组正在运行,突然变频器报警停机:直流回路过压(A7),查了半天故障代码,说是变频器内直流电压太高保护,原因一般有三个方面。1是输入电压太高,比如220V的变频器接成了380V的电源。2是惯性负载太大。3是检测线出错。
虽然点了复位键,然后再把变频器打到auto状态,空调机组也能正常启动了,但还是有必要分析下。
根据空调机组运行的情况,1和3的可能性不大,只有2惯性负载太大,想想也只能是这个了:回风机吹着送风机转动,导致送风机惯性大,只能是这样了。
把回风机的最高频率设定到45Hz,再观察段时间试试。

最新回复

还没有人回复哦,抢沙发吧~

发布回复

为您推荐

热门交流