前两天遇到这样故障,生产线正常开机,突然某一机台停机报警影响整条产线运行,车间主任给我来电话,马上赶到现场查看了触摸屏报警内容就显示变频器故障,上去控制室查看该西门子变频器的故障代码是F30021(接地故障),心想又来累活了。接着来一堆骚操作,向上申请停电、办理停电票、停电挂牌上锁……凭借一点经验,直奔该变频器的电机,看电机是否短路烧坏了,一打开电机盖仔细发现有一相线磨损破皮对地了,对电缆做了修复加强防护,还好不是大问题。
变频器的故障代码见图一,F30021的故障代码详细描述见图二;
结束语:线路要多做防护;这是110KW的变频器驱动110KW的风机,如要更换硬件需要停很长的时间