贤集大佬来指导一下这个漏电咋回事?

 收到请回答

下载贤集网APP入驻自媒体

你看我这个已在地下1.5米水平躺埋5根3#304不锈角钢,
雨季测的接地电阻5Ω,半年左右久旱后8Ω,
电压220V,假设沐浴时漏电且漏保失效的同时,
地线电阻R1假定10Ω,潮湿人体R2电阻假定500Ω,
此时经过R1、R2的电流分别是多少,怎么计算?

最新回复
发布回复
不用管他。新的安全规范要求热水器要rcd加接地 标准是故障碰壳外壳电压不超过50v 在有rcd情况下,30ma接地电流对接地电阻要求很低,不可能不满足。你这个干燥季8欧,一点问题都么有。 30ma×8 外壳电压才豪伏级
漏电对身体的伤害是以电压度和开关跳闸时间度计算。简单例子地线都不做触电后一秒一分钟一小时的伤害区别。
人体和地线并联电阻约9.8欧,220v时电流约22.44A 按分流公式计算人体分得电流约0.44A 是致命电流的九倍! 实际应该还有很多因素影响,欢迎大佬指正