你说断路器,这该用多大的铜排呢?低压大电流断路器,2000安培,3200安培,4000安培,6300安培,甚至7000安培的断路器的铜排该如何选择?要考虑那些因素?
第一,该考虑断路器的桩头尺寸及安全距离;
第二,考虑互感器的选型;
第三,考虑铜排的载流量,变压器容量。

最新回复
发布回复
2000A框架的智能断路器使用铜排为120*10或100*12mm都可以,不过有时还要看你断路器的桩头大小,例如你是3200A的框架还是2000A的框架,桩头的大小都不一样。
3200A的断路器需要的铜排选择:交流用100*10两片,载流是3610A;直流用100*8两片,载流是3810A。
我的想法是有时还要看你断路器的桩头大小,例如你是3200A的框架还是 2000A的框架