中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

奇怪故障” 配电柜安装完成后,通电发现仪表显示三相...

 绿色阳光162

下载贤集网APP入驻自媒体

奇怪故障” 配电柜安装完成后,通电发现仪表显示三相线电压正常,相电压异常,三相分别为380多伏,150多伏,220多伏,安装电工测量二次侧线电压,保险丝通断都正常,测量指示灯相电压异常,配电柜前端三只断路器都已经通电,下端设备都正常运行,安装电工把故障定性为二次线错误,查了半天查不出问题,线路一根根的拆下来检查,甚至重新把二次线拆下来,重新放线,故障依旧。打电话跟我求助。我让他同样检查几个点的电压(图2,图5圈内的几个点检查线路是否有松动,掉落),电压,线路也都正常。经以上检查,基本能判定为零线故障,最后让他现场拍了个整体的照片,看过下图第一张照片后发现了故障的原因!你能看得出故障点在哪里吗?

最新回复
发布回复
在一相、二相或三相高压熔丝熔断时,熔断相二次电压将显著降低,并发出“母线接地”信号。在未完全熔断时,可能不会发出“母线接地”信号。
可能是因为零线脱离。三相电实际测试电压正常,如果显示缺相,原因有可能是其中一相接触不良带不动负载。
如果重新放线后仍然存在故障的话,我觉得可能是因为零线脱离导致,要是电压都正常的话,可能是接触不良造成的。
建议可以检查一相是否接触不良而导致带不动负载,熔断相二次电压的时候会显著降低,并且会发出信号提醒。
这个有可能是你的零线虚接了,接触不良。在万用表测量的时候,因为表的内阻很大,所以看起来三相电压相等。
工作零线与变压器中性点连接问题或断路也可能是电源中零线接触不良,检查动力配电箱的零线是否断开。
这种有可能是你的零线虚接导致的接触不良,建议对整体电路进行一个详细的检查,并且在最终外用表检测时对表的内阻进行一个测试就可以对三相电压有一个较为准确的检测了。
这种有可能是你的零线虚接导致的接触不良,建议对整体电路进行一个详细的检查,并且在最终外用表检测时对表的内阻进行一个测试就可以对三相电压有一个较为准确的检测了。
我的想法是因为零线脱离导致,要是电压都正常的话,可能是接触不良造成的

为您推荐

热门交流