中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

低压电抗器轻瓦斯动作发信异常处理方法

 已注销178158

下载贤集网APP入驻自媒体

当低抗轻瓦斯保护动作发信后应进行下列检查、处理:

1.应到现场检查低抗有无异常情况,观察表计指示;

2.如低抗刚进行过大修和更换干燥剂等有关工作,则应考虑是否为空气侵入或残留空气所致;

3.通过瓦斯取气口取气检查,如气体是无色、无味、不可燃气体,经色谱分析判断为空气,则低抗可继续运行,但应加强监视,并查找进气原因及处理;若取出的气体为有色、有味、可燃气体,色谱分析后,其含量超过正常值,并经常规试验综合判断,说明低抗内部已有故障,必须将低抗停役处理。未经处理和试验合格,不得将低抗投入运行。

最新回复

还没有人回复哦,抢沙发吧~

发布回复

为您推荐

热门交流