中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

厂区电缆全烧,能看出是啥原因不

 咬一口奶油

下载贤集网APP入驻自媒体

第一张图:
负载二级配电柜3x185-95铝线双拼 500A主空开
负载为2X16铜芯电缆/63A空开
每个2X16下面的用电器最大负载10kw

第二张图:
3捆线 每捆都是9根2x16的铜芯电缆线
每一捆线接1排空开 共3排

第三张图:
胶布拆开后的样子

最新回复
发布回复
个人感觉 厂区都是低压电缆,只要绝缘没破坏就能使用。你的电缆是聚氯乙烯护套的,即使有损伤也是外表护套
绝缘损坏引起短路故障。电力电缆的保护铅皮在敷设时被损坏或在运行中电缆绝缘受机械损伤,引起电缆相间或铅皮间的绝缘击穿,产生的电弧使绝缘材料及电缆外保护层材料燃烧起火。
聚氯乙烯护套的电缆即使表面有损伤,也只是外表的护套出现了磨损。厂区一般都是低压电缆,负载过大可以进行更换。
若电压不变功率越大电流就越大,如果电线较细、大电流就会使电线融化甚至烧毁电线,如果电线要传输大功率电流,可适当增加电缆直径。
电缆烧坏,我觉得可能是因为不正确的使用导致电缆的绝缘层破损发生了短路现象,短路时产生的电弧和高温时绝缘层材料开始燃烧。
绝缘损坏引起短路故障。电力电缆的保护铅皮在敷设时被损坏或在运行中电缆绝缘受机械损伤,引起电缆相间或铅皮间的绝缘击穿,产生的电弧使绝缘材料及电缆外保护层材料燃烧起火。