接线错误

 绿色阳光162

下载贤集网APP入驻自媒体

看照片,有没有发现不多的地方?plc电源输入M接到了PLC模块24V输出的L+。
plc自带24v输入,就不用从电源输入端取电了,控制2个点,完全够用,plc模块24V电源输出是给扩展模块供电使用。
再说你这接线的方式,为师可没这么教过你啊,罪过!

最新回复
发布回复
当然可以,不然你以为S7-200中那些AC供电的模块给你留那个24V端子是干嘛的?不过需要注意的是,输入无所谓 输出信号要注意