今天切断机突发故障,主机电机采用星三角启动,由PLC控制。星型启动转三角时就停机了,所有开关都不跳闸。  判断是由于连锁导致,可是不知道连锁点在哪里?这可怎么办?

最新回复
发布回复
一般30kw及以上的电机用星三角启动器。星三角启动器是用接触器连接,接在电源开关和电机之间的。电子软启动器一般是电子线路控制,和星三角启动器是不一样的。
星角启动的时候,角启动正常,切换到星的时候就停了,原因是电源的相线接到电机的同一个线圈上了,没有回路就停了。不对的话请指正。
接触器保持吸合,空开没跳,停机。将后三根线全部转一格