棘手问题,请大侠拔刀相助!每次使用除湿器都能接满满的一桶水,查看电缆沟吓了一大跳。检查各个出口,发现水不是从外面进来的,而是渗透进来。请教:我该怎么有效处理?感谢!

最新回复
发布回复
是不是开关有问题了,正常情况下水位低时磁铁吸合开关断开,水位高时浮力大于磁力,除湿机设计的时候就是水满机器会自动关。
我感觉现在较好的解决方案是加装电缆沟自动除湿系统。不同变电站实际情况不一样,陕西赛普瑞可根据站内实际情况量身定制地沟除湿方案,
是潜水泵,那下面还要打深点位置,把泵密了。才能把水抽得好,做个过滤网,盖在上面。再做个控制箱,自动抽水,这个箱子可以放在绿化带旁边,方便查看,但然要考虑防水的喽!
这样最危险,天气闷热,水分已蒸发,就都跑到高压柜子里面去奥,就等着放炮吧。曾经35KV高压母排之间就放过炮,那刺出来的的花真好看。抽干,堵漏,加湿器。
工业除湿机的冷凝水在抽湿机运行过程中,冷凝水水量较大,会持续排水。 发生漏水现象时第一应该检查的地方是外接的排水管是否有老化裂缝;软管与除湿机冷凝水积水盘的排水 接口 连接有没有松脱、是否牢固;或者积水盘的V型凹槽钣金焊接点存在虚焊导致发生漏水等,进行逐一排查、对症处理。
我的理解除湿器的原理是压缩空气中的气体,致使液化成小水珠排除室外,可能是由于与除湿器所在的环境或者是除湿器的功率有关。
可能是开关有问题,正常情况下水位低时磁铁吸合开关断开,水位高时浮力大于磁力,除湿机设计的时候就是水满机器会自动关。