弄明白modbus通讯流程。主机发送请求,从机回复请求。不管主机发送的是读还是写请求,从机都需要回复。如果主机发送读请求,就把从机的返回报文解析一下,你需要读的数据就在返回报文的第四个字节和第五个字节上。(通常情况)
下载贤集网APP入驻自媒体
请问各位大佬,plc作为从站要怎么主动给上位机发送数据呢?modbus通信。 PLC是台达的es2,用的modbus rtu通信协议。手册里的6个通信命令码都是外部设备给plc发送的,相当于是接收用端。我翻了下指令,好像就这个modwr是plc向外发送数据,但是这个S2要填装置地址我很纳闷#(泪)。如果说接收端也是plc或者其他的带有简易modbus通信功能的设备,那确实有装置地址,可现在是上位机,上位机是台pc,pc又没有什么数据寄存器之类的,更别说装置地址了。所以想请教一下各位大佬,这个指令能不能用来给上位机发送数据,如果能的话要怎么写;如果不能,那请问有别的办法给上位机发送数据吗?拜托各位了!