中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

冷冻机制冷量的计算方法

 于华

下载贤集网APP入驻自媒体

冷冻机广泛的应用在制冷系统上,冷冻机的制冷量怎样计算?方法如下:

  根据化学热力学,功转换为热(制冷机),其效率取决于制冷机的冷热端温差

  n=q/p=t/(T-t)

  n=制冷系数 q=制冷机的制冷量 p=输入功(等于耗电量乘以电机效率)

  t=制冷机的冷端温度(绝对温度 单位”K)

  T=制冷机的热端温度(绝对温度 单位”K)

  一台冷冻机知道其马达为3KV 750KW

  如何算出其制冷冻量,还需要什麼参数吗?

  首先要用温度计测量出正常工作时

  1:冷冻机的散热器温度T=?摄氏度+273=(?+273)开氏温度 假设T=80摄氏度=273+80=353K

  2:冷冻机的制冷器温度t=?摄氏度+273=(?+273)开氏温度 假设t=-30摄氏度=273-30=245K

  根剧公式算出制冷系数n:

  制冷系数n=t/(T-t)=245/(353-245)=2.272

  现在还需看电度表记下每小时耗电量p,假设为p=500度电=500x3600/4.18=430622千卡

  那么这台冷冻机每小时制冷(或制热)q=np=2.272x430622=978373(千卡)

  考虑冷冻机的机电效率为0.9 实际上这台冷冻机每小时制冷(或制热)量为978373x0.9=880536千卡